工控之家

 找回密码
加入工控之家

套筒阀阀杆易断。。。。

[复制链接]
发表于 2012-7-4 06:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一3.2MPa 蒸汽调节,选用的是套筒阀,发现阀杆与阀心连接部分松动(螺纹连接),拆下后将其旋紧,并点焊紧固,投入使用6小时后从焊接处断裂。 拆下阀杆后,用316L材质材料重新加工新阀杆,并还原为螺纹连接。。投入使用后约4小时后又断裂    求高人分析原因,并解决方案。急急急。。。。
发表于 2012-7-4 09:54:22 | 显示全部楼层
上去!自己顶一哈。。。
发表于 2012-7-4 13:09:47 | 显示全部楼层
是不是用角行程执行机构?以前我们出现过由于阀杆和执行机构连接的杠杆没有接对(杠杆对阀杆有比较大的横向分力)导致阀杆折断的情况。
后来是请钳工帮忙搞好的,改变了杠杆和阀杆连接的位置。

或者有没有可能是行程没有设好在阀门关严或全开的情况下仍用力旋转引起的?
发表于 2012-7-4 16:25:12 | 显示全部楼层
原帖由 弹道无痕 于 2008-9-11 20:18 发表
是不是用角行程执行机构?以前我们出现过由于阀杆和执行机构连接的杠杆没有接对(杠杆对阀杆有比较大的横向分力)导致阀杆折断的情况。
后来是请钳工帮忙搞好的,改变了杠杆和阀杆连接的位置。

或者有没有可能是 ...
发表于 2012-7-4 19:40:37 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思哈!我也没遇到过别的原因了。

有个想法,开个疑难杂症讨论专区,谈谈大家平时遇到处理的疑难杂症讨或者一些“稀奇古怪”的问题,我想对大家都会有帮助。说不定自己以后也会遇到这样的问题,可以有个参考。
发表于 2012-7-4 22:56:02 | 显示全部楼层
压差大,阀的质量差,阀杆与阀心容易断裂,尤其是焊接处,高温可能材质变化。建议更换好厂家或进口阀。
发表于 2012-7-5 02:11:27 | 显示全部楼层
1.行程没调好。2。口径大了阀芯振荡。
发表于 2012-7-5 05:26:52 | 显示全部楼层
这个事情我遇到过,我单位3.9MPA减成0.6MPA的蒸汽用的调节阀就出现过类似情况。出现的原因:前后压差过大,流量特性畸变;法门执行机构输出力不够,法门(阀芯、阀杆)抖动所致。解决办法:1、更换成降噪性的套筒或在套筒上增设降噪孔,2、增大大弹簧的张紧力,3、将阀杆换粗。通过以上改造可以情况好一点,我单位改造后可以用半年。要彻底解决还是要更换法门为高压角阀。
发表于 2012-7-5 08:42:17 | 显示全部楼层
采用多级降压
发表于 2012-7-5 11:57:43 | 显示全部楼层
前后压差过大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:22 , Processed in 0.574324 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表