工控之家

 找回密码
加入工控之家

电动调节阀的信号与电源

[复制链接]
发表于 2012-7-5 17:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动调节阀的信号线与电源线(220V),在铺设时能在一起走的吗?进调节阀有几个电气接口?
发表于 2012-7-5 17:48:56 | 显示全部楼层
最好不要一起走,免得造成交流干扰。
进调节阀常用的一般有供电接口、4~20mA调节信号、4~20mA阀位反馈信号几个电气接口。

好像还有报警信号接口、脉冲开关接口什么的,我们这里都没有用到。
发表于 2012-7-5 18:28:01 | 显示全部楼层
不能一起走
发表于 2012-7-5 19:07:06 | 显示全部楼层
电动调节阀的信号一般为4-20mA的电流信号,与220VAC的电源线不能一起走线,会极大的影响调节信号。如果因为铺设条件限制,必须保证信号线和电源线有合适的距离, 最好两线之间有隔板进行隔绝,以避免强电对信号的干扰。
发表于 2012-7-5 19:46:11 | 显示全部楼层
如果距离近可以在一起,如果元最好分开。
发表于 2012-7-5 20:25:16 | 显示全部楼层
1:供电电缆与仪表信号电缆平行敷设时,两者之间有最小距离要求,详见 SH/T3019规范中8.1.5。看楼主是哪个行业的,执行的标准不同 ,仅供参考。
2:调节阀进线口一般是2个接口,具体可以向供应商体要求。

[ 本帖最后由 yangq4725 于 2008-9-12 17:47 编辑 ]
发表于 2012-7-5 21:04:22 | 显示全部楼层
电器调节阀一般有2个进线口,一个电气的,一个信号线的,有条件就分开走,无条件就没办法了,走一起了,现在的信号线一般都是双屏蔽的,影响应该不是很大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-9 06:32 , Processed in 0.060750 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表