发表于 2012-7-5 11:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个密闭容器,内有搅拌,压力0.4MPa,底部通蒸汽直接加热,温度在200度,介质呈乳状易沉淀,有杂质,请问各位大侠用那种液位计?
发表于 2012-7-5 12:34:40 | 显示全部楼层
雷达液位计,我知道西门子的就可以,他有一种专利的滤出假波适用于有搅拌的情况,温度也没问题,但是要求介电常数,不知被测物体介电常数多少?
发表于 2012-7-5 13:13:45 | 显示全部楼层
介电常数大于1.3 就可以用的
发表于 2012-7-5 13:52:50 | 显示全部楼层
最可靠的还是选用带法兰的差压变送器去测量液位,但液体呈乳状易沉淀,最好还是选用内嵌式带法兰的差压变送器。不然的话会在法兰口堵塞,造成测量误差,不过还有其他的仪表,但在高温下测量不是太好。
发表于 2012-7-5 14:31:55 | 显示全部楼层
建议雷达液位计。
发表于 2012-7-5 15:11:00 | 显示全部楼层
内嵌式双法兰差压变送器完全可以实现其液位测量。
发表于 2012-7-5 15:50:06 | 显示全部楼层
用雷达液位计比较好,但价格贵点。
发表于 2012-7-5 16:29:11 | 显示全部楼层
质呈乳状易沉淀,有杂质,觉得还是雷达的好吧
发表于 2012-7-5 17:08:16 | 显示全部楼层
用雷达的我觉得没必要,最好是用吹气式液位机,安装和维护都简单,非常适用你说的场合.
发表于 2012-7-5 17:47:21 | 显示全部楼层
如果工艺条件允许,用液位开关是最好的.