传感器的输出信号,在没有经过变送前,是不是都是mv 信号?如温度 、重量信号
还有没有其他是mv 信号的?
有传感器出来的不是mv 信号?
发表于 2012-7-4 14:25:30 | 显示全部楼层
热电阻是电阻信号
涡街是频率信号等还有很多其他的类型

ph计等也是mv信号
发表于 2012-7-4 17:01:50 | 显示全部楼层
我觉得你这个问题问得有点怪,什么叫mv呢??难道还有DV、HV?,请大家解释一下呀,我也不懂
发表于 2012-7-4 19:38:10 | 显示全部楼层
其实MV信号很少用到。一般都是PT100,及4--20MA信号
热电偶用MV信号
发表于 2012-7-4 22:14:30 | 显示全部楼层
楼主的这个提法本身就不是很严密。
像流量,温度,液位等变量的测量,这其中的一种都会有很多测量原理,进而有好多种不同类型的仪表。
像温度,热电偶不经变送之前是mv信号,想用热电阻测量,出来的还是电阻信号呢。
发表于 2012-7-5 00:50:50 | 显示全部楼层
标准模拟信号主要分为两种即4---20毫安信号 和1---5伏  一般情况下压力表为电流 电偶为MV信号  在DCS中你可以选用不同的卡件或模块来进行处理
发表于 2012-7-5 03:27:10 | 显示全部楼层
用毫伏信号的很少,一般DCS都有热偶输入卡可以接收MV信号,其它信号都要转换成标准信号才能进系统。
发表于 2012-7-5 06:03:30 | 显示全部楼层
用毫伏信号的很少,因为其抗干扰性差。
发表于 2012-7-5 08:39:50 | 显示全部楼层
原帖由 hj2004 于 2008-9-14 00:57 发表
用毫伏信号的很少,因为其抗干扰性差。
发表于 2012-7-5 11:16:11 | 显示全部楼层
最常见的是4-20mA信号, PT100得到的是电阻信号,也有0-20V或0-10V, 没怎么见过直接用mV信号的