24V稳压电源箱怎么计算容量大小?都需要考虑哪些用电设备?还要考虑现场表的供电吗?现场表一般按照多大的电流计算 是20mA ?控制室有哪些设备?按多大电流计算?谢谢
发表于 2012-7-5 16:27:50 | 显示全部楼层
一般铭牌上都有标示比如24V 10A,就是该电源的输出功率为240瓦,一般设计上使用不超过输出功率的80%(所有负载全部工作时),现场表一般在说明书上也有说明功率的,比如普通气动发的电磁阀一般5—8瓦,具体估算下就好
发表于 2012-7-5 17:46:00 | 显示全部楼层
24V稳压电源箱的选择都是有30%左右的富裕量的,如果楼主没有办法如何选择的话,本人可以提供一个笨的办法但却十分有用.那就是将你使用的负载电流加在一起,如变送器以20毫安为例,电磁阀以10瓦计算出电流约为40毫安为例,如果还要供交流的负载也可以计算.最后将交直流总数加在一起,然后再除以0.6或0.7,计算出来的值再选择用5A或10A类电源箱,如果用两个稳压电源并联使用的话,可以将计算出来的总电流数除以0.4或0.5,再选择电源箱.看似麻烦,其实很实用.试一试吧!
发表于 2012-7-5 19:04:10 | 显示全部楼层
W和VA是有区别的,VA是用电器的视在功率的单位,W表示用电器的实际或者是额定功率

W=VA X 输出的功率因数
发表于 2012-7-5 20:22:21 | 显示全部楼层
非常好,感谢提供