单位的雷达液位计出现瞬间波动,造成联锁,是什么原因?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 06:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的雷达液位计出现瞬间波动,造成联锁,是什么原因?
发表于 2012-7-5 07:58:45 | 显示全部楼层
我的意思是为什么液位计会出现瞬间波动?
发表于 2012-7-5 09:56:00 | 显示全部楼层
有没可能是导波管振动引起的!
又或者是液位有突然的波动:比如突然加料的原因引起!
发表于 2012-7-5 11:53:15 | 显示全部楼层
罐内有旋转件吗
发表于 2012-7-5 13:50:30 | 显示全部楼层
原因比较多
包括导波管,或者其他干扰

看情况,可否设置MAPPING抑制一下
发表于 2012-7-5 15:47:45 | 显示全部楼层
拆开来看一下导波管上有没有结晶物
发表于 2012-7-5 17:45:00 | 显示全部楼层
有没有搅拌啊之类的。或者进料波动等等
发表于 2012-7-5 19:42:15 | 显示全部楼层
以前出现过吗?测什么介质,我们气柜雷达液位计出现瞬间波动,造成过联锁,振动引起的,DCS组态加了延时