测量蒸汽冷凝水流量用什么流量计

[复制链接]
发表于 2012-7-5 15:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量蒸汽冷凝水流量用什么流量计好呢?
温度:120度,压力:1.02kg/cm2g

质量流量计太贵,初步打算采用涡街,不知道是否可行?
发表于 2012-7-5 15:47:39 | 显示全部楼层
应该能行
发表于 2012-7-5 16:26:44 | 显示全部楼层
可以,我们厂就是用涡街测蒸汽冷凝水流量。川仪LUGB。
发表于 2012-7-5 17:05:49 | 显示全部楼层
要求输出单位为 吨/小时 必须采用质量流量计吗?
发表于 2012-7-5 17:44:54 | 显示全部楼层
可以用涡街流量计
发表于 2012-7-5 18:23:59 | 显示全部楼层
涡街可以,开放式、不连续的蒸汽冷凝水系统会有误差
发表于 2012-7-5 19:03:04 | 显示全部楼层
选型时注意管径和量程
发表于 2012-7-5 19:42:09 | 显示全部楼层
采用 V锥一体化怎么样
发表于 2012-7-5 20:21:14 | 显示全部楼层
涡街、旋进漩涡都可以
发表于 2012-7-5 21:00:19 | 显示全部楼层
涡街可以,我们用一体化孔板,省钱好维护