1,最大工作压力为0.5MPa,正常为0.1MPa,最小为0,选-0.1~0.5还是0~0.6MPa好?
2,最大工作压力为0.04MPa,正常为0.03MPa,最小为0,选0~40KPa膜盒压力行不?
3,碱液介质能用氨用压力表不?
发表于 2012-7-5 13:10:38 | 显示全部楼层
压力表是有等级的,最大工作压力为0.5MPa你只能选0.6MPa这个等级的。最大工作压力为0.04MPa,正常为0.03MPa可以不用膜盒,用普通的0.06MPa压力表即可。弱碱性应该可以,但是强碱性最好做隔离。
发表于 2012-7-5 13:49:43 | 显示全部楼层
同意楼上,一般压力表的量程选型都比最高工作压力大一点,最好是正常工作压力的1.5~2倍
发表于 2012-7-5 14:28:48 | 显示全部楼层
可以参看仪表选型规范
发表于 2012-7-5 15:07:53 | 显示全部楼层
补充一点:如果可能会产生负压的话一定要选 -0.1~........
发表于 2012-7-5 15:46:58 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,不过现场压力表正常压力一般是仪表最大量程1/3~~~2/3最好。
发表于 2012-7-5 16:26:03 | 显示全部楼层
上限应该是最大压力的3/4
发表于 2012-7-5 17:05:08 | 显示全部楼层
压力表选型除了要结合所测介质的情况进行材质选择外,还要进行量程选择,通常工况稳定的:使测量值在所选压力表的量程的1/3--3/4,而波动较大的则选1/3-2/3
发表于 2012-7-5 17:44:14 | 显示全部楼层
压力表的选用在相关规范和要求里面非常清楚了,只要搞过仪表的都知道,而且无数的测试题里面都有相关的试题哦
发表于 2012-7-5 18:23:19 | 显示全部楼层
摘自:SH3005-1999
4.2.1 一般介质的压力测量仪表的选用,应符合下列规定:
1 压力在40kPa以上时,宜采用弹簧管压力表;
2 压力在40kPa以下时,宜选用膜盒压力表;
3 压力在一0.1-0--2AMPa,应选用弹簧管压力真空表;
4 压力在一500-500Pa时,应选用矩形膜盒微压计或微差压压力计。
4.2.2 乙炔、氨及含氨介质的测量,应选用氨用压力表。
4.2.3 氧气的测量,应选用氧气压力表。
4.2.4 硫化氢和含硫介质的测量,应选用抗硫压力表。
4.2.5 对于粘稠、易结晶、含有固体颗粒或腐蚀性的介质,应选用隔膜压力表或膜片压力表,隔膜或膜
片的材质,应根据测量介质的特性选择。
4.2.6 安装于振动场所或振动部位时,宜选用耐振压力表。
4.2.7 无指示的压力调节器、压力开关、减压阀宜配置直接测量工艺介质的压力表。
4.2.5 就地压力调节器宜选用基地式或自力式仪表。
4.2., 一般测量用的压力表、膜盒压力表及膜片压力表的精确度宜为1.5级或2.5级。精密测量和校
验用压力表,确度应选用0.4级、0.25级或0.16级。
4.2.10 弹簧管压力表外形尺寸的选择,应符合下列规定:
1 在管道和设备上安装的压力表,宜为径向无边、表壳直径l00mm或150mm;
2 就地盘装压力表宜为轴向带边、表壳直径150mm或l00mm;
3 仪表气动管路及其辅助装置上安装的压力表,直径宜为60mm;气动仪表的输出压力表,直径宜
为l00mmo
4.2.11 压力、真空的报警或联锁可分别选用带电接点的压力表、真空表、压力真空表或压力开关等;关
键部位报警或联锁,不宜选用带电接点压力表;在爆炸危险场合,应选用防爆型的。压力开关的接点宜
为双刀双掷(DPDT),快速动作。
4.2.12 压力超过lompa压力表、应有泄压安全措施。