工控之家

 找回密码
加入工控之家

wss双金属温度计测量的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 06:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加热炉预热器出口的烟道用wss双金属温度计测量的温度与相同位置热偶测量的温度相差80℃,这是为什么?双金属温度计长度与测量结果有关系吗?
发表于 2012-7-4 09:06:47 | 显示全部楼层
插入长度和测量结果有关系的。
发表于 2012-7-4 11:43:07 | 显示全部楼层
插入的深度最好能到管道的一半!
相差80度,也太大了吧,会不会是有哪个点不对啊,校正下!
发表于 2012-7-4 14:19:27 | 显示全部楼层
双金属温度计与热偶的插入深度差多少?也可能有一个插入深度不够
发表于 2012-7-4 16:55:47 | 显示全部楼层
一是插入深度有影响,二是热偶的补偿问题.
发表于 2012-7-4 19:32:07 | 显示全部楼层
双金属温度计插入深度有相关标准,你可以查一查
发表于 2012-7-4 22:08:27 | 显示全部楼层
温度差那么大,可能是热电偶冷端温度补偿的问题。
发表于 2012-7-5 00:44:47 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的几位好象都认为热电偶比双金属高出80度来了。但楼主说相差80度,并没有说偏低80度啊。当然,应在同一位置测量。不过双金属温度计的测温部分并不长,一公分吧。

双金属温度计的长度与测量结果有没有关系,唉,这个,还真是个问题,应该说,双金属温度计的示值与长度无关,但测温点要正确选择,不然不能反映真实的温度,这时候,你就觉得温度和长短有关系了。。。
发表于 2012-7-5 03:21:07 | 显示全部楼层
以上说的都不对,看来需要学习一下,楼主的问题模糊,没有具体说明问题的所在.

举例:一问题在300度 带套管 可套管进水了 我实际温度是210度 请问我的 现场温度可以达到多少度?
发表于 2012-7-5 05:57:27 | 显示全部楼层
应该不会差别这么大!