问各位一下仪表电缆的本安与非本安有什么区别,其区别主要是什么?本安什么时候用?
在电缆数据表中的电缆编号TE-1220TC   PDT-1220SC  KZSC-1220CC   LS-1220EC    TE-1221RC后边的TC SC CC EC是什么意思?
 楼主| 发表于 2012-7-5 18:17:35 | 显示全部楼层
谁有电缆型号表
解释一下ZR-IJYPVRP      ZR-YJV   I-KC-HS-FFRPX分别是什么意思
发表于 2012-7-5 18:56:40 | 显示全部楼层
本安电缆是在仪表要求本安防爆时与安全栅一起使用的。
发表于 2012-7-5 19:35:45 | 显示全部楼层
      本质安全电缆,低电感,低电容,一般就是在普通电缆的基础上按照阻燃A类的做就可以了!在一些行业中,对本质安全电缆的敷设是有要求的。例如在GL规范中就对本质安全电缆的敷设做出了如下要求:
    本质安全电路的电缆应与非本质安全电路的电缆至少隔开50mm敷设。不允许本质安全电路与非本质安全电路敷设在同一电缆管道中。



电线电缆产品的命名包括的内容
(1)产品应用场合或大小类名称
(2)产品结构材料或型式;
(3)产品的重要特征或附加特征
基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。

ZR-IJYPVRP:
      阻燃-铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS软电缆
ZR-YJV :阻燃-0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
ZR-YJV 22:阻燃-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

sc 焊接钢管 保护导线用
FC 敷设方式 沿地面暗敷

[ 本帖最后由 LZ加油站 于 2008-9-30 11:04 编辑 ]
发表于 2012-7-5 20:14:50 | 显示全部楼层
楼主对电缆的解释很到位,冒昧再问一句,对于一楼的电缆编号的字母,TC SC CC EC,可否帮忙解释一下,真的没有见过仪表电缆后面加一堆字母注释的……
不胜感谢!
发表于 2012-7-5 20:53:56 | 显示全部楼层
可以找一个电缆样本看看,上面都有详细的解释