工控之家

 找回密码
加入工控之家

仪表校准问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都谈谈在ISO贯标时测量仪表的校准周期是怎么确定的?像现在的压力变送器、温度、流量都怎么规定校准周期的?规程是怎么编制的?
发表于 2012-7-4 12:58:33 | 显示全部楼层
按说明压力变送器5年不用校验吗?
发表于 2012-7-4 16:13:58 | 显示全部楼层
按照技术监督部门意见必须一年鉴定一次
 楼主| 发表于 2012-7-4 19:29:23 | 显示全部楼层
电磁流量计怎么检?有毒气体浓度分析仪怎么检?B类不需要定期检验,怎么划定和C类的界线?
发表于 2012-7-4 22:44:48 | 显示全部楼层
这个有规定的
不能够随便的
发表于 2012-7-5 02:00:13 | 显示全部楼层
我负责过仪表惯标工作
首先需区分哪些属于强制检定的仪表,包括标准仪器,参与贸易结算、安全防护、环境监测和医疗卫生四个方面的仪表,这五类仪表肯定是由具备检定资质的单位按照检定规程上的要求来检定的,同时与产品质量控制有关的仪表最好也区分出来,这部分仪表也最好送检或自己制定规程进行内校,其他仪表由单位自己规定其检定或效验日期,并不需要以检定规程的要求来制定,甚至可以不检
发表于 2012-7-5 05:15:38 | 显示全部楼层
楼上的正解,其实需要关心的也就是强检仪表,现在检定资质基本上都被检定部门收回去了,到期要送检。
另外,自检的仪表特别是涉及安全的仪表,检定记录一定要作好,现在出了安全事故,只要是涉及到仪表,那首先就是看有无检定记录,有好说,没有的话肯定是头一个挨刀的。
发表于 2012-7-5 08:31:03 | 显示全部楼层
楼主首先要区分检定和标定(校验)的区别,首先检定是国家法定强制实行的,它规定了操作规范和检定周期,而标定只是根据自己生产的实际过程需要来制定的,譬如有的食品厂可能每个批次都要做温度和分析仪器的标定。它没有固定的时间间隔。

关于电磁流量计,一种是称重法,但要考虑压力、温度,以及管道的因素对标定的影响,另外是用比较法,就是用一台溯过源的流量计与这台流量计做对比。

E+H现在提供现场标定业务,可以对压力、温度、流量、液位以及分析产品进行现场标定。
发表于 2012-7-5 11:46:28 | 显示全部楼层
国家检定规程中有规定的。
发表于 2012-7-5 15:01:53 | 显示全部楼层
强制检定的仪表严格按检定规程规定的周期执行,其他的可以按实际使用情况自行规定校准周期,但也不是随便定,可参考有关规程确定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:18 , Processed in 0.498560 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表