工控之家

 找回密码
加入工控之家

调节阀震动

[复制链接]
发表于 2012-7-5 18:17:07 | 显示全部楼层
原帖由 yzflow 于 2008-9-16 16:00 发表
再好的阀也顶不住
发表于 2012-7-5 18:56:12 | 显示全部楼层
应该是阀门选型和制造质量有问题吧?
发表于 2012-7-5 19:35:17 | 显示全部楼层
我这里用的是FISHER的阀,也没什么使用经验,把条件报给厂家,他们给了我们一个阀,用到现在就没坏。
我觉得你那里最好的方法还是做2次减压吧或者换个质量特好的阀
发表于 2012-7-5 20:14:22 | 显示全部楼层
我认为是共振的问题,即调节阀的振动频率与蒸汽管线的振动频率基本一致。从文章中看到,“08年6月份曾发生过阀杆与阀芯焊接处震断的现象,焊上后再投用,目前震动现象稍好”,震动现象稍好的原因是焊接后改变了调节阀的共振系数,使调节阀与蒸汽管线的振动频率不一样。从压差来看,你的切断压差大概1MPa左右,并不大,一般的调节阀均能满足。解决此问题的方法:1:完全更换另一个其他厂家调节阀,建议选单座阀,注意参数一致。2:将调节阀的阀芯取出来,堵死一个窗口,再装上。此法是试一试,也可能窗口赌死后震动更大。3:更换流量特性,对数改线性,线性改对数。
发表于 2012-7-5 20:53:27 | 显示全部楼层
本人认为,可以是填料太紧,也可能是阀芯太紧,我以用过气动调节阀(截止阀),填料太紧时,阀芯也会有很大的震动。