变送器的静压指的是什么呢?
发表于 2012-7-5 13:43:24 | 显示全部楼层
这个是变送器的一个质量指标,对于单向受压的变送器的传感器主是指所能测量的最大压力.这个压力值一般指的是最大静压力,而不能是一个冲击性的压力值,对于双向受压的差压变送器就不一样啦!一般指正负压室测量压力一致时,变送器的输出值应该是零.这是一个重要指标,对于差压而言.但一般的校验并没有做此项测试.而没有这项指标,可能在实际生产中引入较大的测量误差.
发表于 2012-7-5 16:19:44 | 显示全部楼层
我的理论你,说的可能你能懂,但不知道和书上是否对的上,记忆中应该如下:

用差变举例说明吧:
一个差变的量程如果是10KPa, 我们可以在其正压室加1M水柱,负压室通大气简单校验一下其量程,但此时它不在其工作压力下。
正常工作时,其正压室为1。01MPa,负压室为1MPa,它的所测值也为10KPa。

所谓静压,就是其正常工作时正负压室承受的压力。

所谓静压差即正负压室加相同远大于其是量程的压力,此时输出应为零,但不为零;但当正负压室都通大气时,输出应为零实际也为零。加压时与不加压时有误差存在,此时就需要调整。