请问质量流量计需要加旁路么?以便拆下来维修。

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一些炼厂看到质量流量计没有加旁路,那么万一坏了怎么维修?
发表于 2012-7-5 12:25:12 | 显示全部楼层
应当加旁路,不加如果坏了只有干瞪眼了。
发表于 2012-7-5 13:04:17 | 显示全部楼层
应当加旁路,利于检修和维护
发表于 2012-7-5 13:43:22 | 显示全部楼层
单纯从维修的角度讲,应该加旁路。但在实际应用过程中,用于计量的质量流量计很少有加旁路的。如果用于生产过程控制,则应该加旁路。
发表于 2012-7-5 14:22:27 | 显示全部楼层
质量流量计的维护量较小,可以不加旁路,特别是作为计量用的质量流量计不应加旁路,以免引起纠纷。大庆石化公司的几百台质量流量计大部分都没有加旁路,每年装置检修时进行标定。

[ 本帖最后由 jujiangliu 于 2008-8-27 13:29 编辑 ]
发表于 2012-7-5 15:01:32 | 显示全部楼层
同意5楼的说法。质量流量计,特别是进口的质量流量计,很少需要维修和拆检;如果用作计量用,加上旁路就很容易作弊或有作弊嫌疑!
发表于 2012-7-5 15:40:37 | 显示全部楼层
进口的质量流量计即使修也很难修的!一般要运回原厂进行维修
发表于 2012-7-5 16:19:42 | 显示全部楼层
建议你加旁路.....便于检修和维护......
发表于 2012-7-5 16:58:47 | 显示全部楼层
个人认为还是加旁路为好。如果是为了防止作弊,那直接把旁路阀加锁就是了
发表于 2012-7-5 17:37:52 | 显示全部楼层
从化工生产过程的设计角度看的话,一般都要加旁路的,好处就不多说了,但是很多小型化工厂实际应用当中没有加旁路,我觉得要以设计理论为依据,根据自己的实际情况决定是否加旁路