调节阀在突然停电状态时,气开或气闭的考虑?

[复制链接]
发表于 2012-7-3 20:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
调节阀在突然停电状态时,气开或气闭的考虑?
好像一般是默认气闭的,包括危害人生安全的介质(如:蒸汽)、影响设备正常运行或特别需要。
那么是否说,其它情况是可以选气开的?
请行家多发言,谢谢。
发表于 2012-7-3 23:56:24 | 显示全部楼层
主要是从设备安全和人员安全考虑,在断电断气的时候,调节阀处于什么样的状态对设备和人员安全系数高,就选用什么方式
发表于 2012-7-4 03:11:49 | 显示全部楼层
还有故障保位的,主要是从安全角度和工艺需要的角度考虑,比如输送用气,故障关是不可以的,物料岂不是堵塞管线了。
发表于 2012-7-4 06:27:14 | 显示全部楼层
我们厂污水处理站有一个气关的(没气就开了):用在沼气燃烧器,在故障的时候必须保证阀门打开让沼气通过。
发表于 2012-7-4 09:42:39 | 显示全部楼层
调节阀的气开、气关由工艺专业确定,工艺根据工艺要求或安全考虑,给自控设计者提条件的时候会写在条件里的。
发表于 2012-7-4 12:58:04 | 显示全部楼层
也可以加一个继电器和保位阀使其在断电断气的时候使阀门保持阀门开度在那,以确保工艺生产的安全。但这也根据实际需求来决定了.
发表于 2012-7-4 16:13:29 | 显示全部楼层
根据FEMA分析结果定 FO或者FC 又或者FD
发表于 2012-7-4 19:28:55 | 显示全部楼层
可以根据工艺要求 应该有拨码器可以进行选择的
发表于 2012-7-4 22:44:20 | 显示全部楼层
气开、气关应该是旧的说法了,现在称为事故开,事故关,事故保位,主要是考虑事故状态下对设备、人身的安全,能够及时恢复生产!
发表于 2012-7-5 01:59:45 | 显示全部楼层
从安全角度和工艺需要的角度考虑,关键是安全