本人单位为小氮肥厂。铜洗岗位有一醇分,其液位计为磁性液位计,05年底投用,正常工作压力12MP
a,08年5月磁浮子磁性减弱,先是远传不行,再后来翻板也不行。今年8月更换一浮子,但目前磁性又减弱了,远传经常失灵,不知是何原因。浮子工作温度也是常温,50度以下,液位也无波动,平稳升降(很慢的),因压力较高,浮子为开口的。不知大家能否分析一下失磁的原因。
发表于 2012-7-4 11:37:44 | 显示全部楼层
是否使用了碳钢管做外拌热线了
发表于 2012-7-4 14:14:04 | 显示全部楼层
一般情况下出现这种情况的都是因为在仪表选型时候忽略了和它相连接部分的材质,磁性浮子液位计包括法兰、连接阀门都需要不锈钢的,碳钢的时间长了就易磁化。选型购买时需要注明否则供应商不会给你提供不锈钢的
发表于 2012-7-4 16:50:24 | 显示全部楼层
可第一个磁浮子用了快3年的时间呀。这个液位计是原合成用的改装的,浮筒上下确实为高压法兰且为非不锈钢材质,但正常生产时这个浮子都在中间位置。离两个法兰也挺远的。
发表于 2012-7-4 22:03:04 | 显示全部楼层
         楼主所讲的这种情况,我也遇到过,且法兰、阀门、测量筒等均为不锈钢,但是用过几年后,也出现消磁现象,由于本人的笨拙,一直未分析出原因,真的需要各位高手的指点啊
发表于 2012-7-5 00:39:24 | 显示全部楼层
一般的磁铁(硬磁铁)的磁性保存的时间非常长,可认为不会消失。只有用外力敲打,高温等情况才会使磁性消失
发表于 2012-7-5 03:15:44 | 显示全部楼层
使用几年出现失磁也还讲得过去啊。其实我们厂甲醇岗位的醇分也出现过这类情况。
发表于 2012-7-5 05:52:04 | 显示全部楼层
一般的磁铁(硬磁铁)的磁性保存的时间非常长,可认为不会消失。只有用外力敲打,高温等情况才会使磁性消失
发表于 2012-7-5 08:28:24 | 显示全部楼层
希望有人能回答。
发表于 2012-7-5 11:04:44 | 显示全部楼层
主要还是磁浮子的选用厂家有问题,现在选用大厂家的一般都是永磁磁钢,用3年是没有问题的