请教各位专家,雷达液位计安装应注意哪些问题?包扩周围[wiki]环境[/wiki]有无影响?

[ 本帖最后由 naska 于 2008-4-30 13:16 编辑 ]
发表于 2012-7-5 18:52:11 | 显示全部楼层
1.液位计安装口的要求

为了使微波能够不受干扰地传播,液位计管嘴的尺寸应保持在针对不同天线所规定的极限值内
2.自由空间的要求
把液位计以这样的方式定位,即允许微波传播而没有来自罐壁的干扰。为实现最佳性能,应考虑下列建议:

(1)应力求避免在雷达波束中有障碍物。

(2)发射器的安装应远离进料口,因此口引发湍流工况。

(3)应选择尽可能大的天线,以确保天线的增益最大。
发表于 2012-7-5 19:31:16 | 显示全部楼层
2楼说得很详细,学习了.
发表于 2012-7-5 20:10:21 | 显示全部楼层
学习   感谢!!!
发表于 2012-7-5 20:49:26 | 显示全部楼层
2楼说得很详细了,谢谢