蒸汽测量是否需要伴热

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现正做一项目,用差压变送器测量过热蒸汽流量,加了冷凝器,
由于项目地点在北方,考虑伴热,查了我们的自控安装图册-伴热安装图,里面的冷凝器也画了伴热,但
想了想,如果把冷凝器都保温伴热,那么蒸汽如何冷凝得了,另外从节流装置到冷凝器的这部分导压管是否可以不需要伴热,只需要保温呢

请在北方项目的同仁给一些应用建议,蒸汽测量时哪部分需要保温,哪部分要伴热比较好,谢谢


[ 本帖最后由 771207 于 2008-7-20 20:32 编辑 ]
发表于 2012-7-5 12:19:56 | 显示全部楼层
北方室外测量液体管线使用伴热是为了防止冬天结冰,伴热温度一般不会太高,不会使冷凝的水再次蒸发。
发表于 2012-7-5 12:59:01 | 显示全部楼层
关键看那里的流量
我们这外边的都有拌热
冬天都接冰了!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-5 13:38:06 | 显示全部楼层
需要伴热,一般从一次阀开始,若一次阀前取样管过长,如100mm,则这部分也要伴热。
北方多采用热水伴热;若低温低压蒸汽,则保温管与测量管留有一定距离。温度不会高到再汽化。过热蒸汽的压力决定了临界沸点。
发表于 2012-7-5 14:17:12 | 显示全部楼层
根据我们厂的实际情况我觉得还是加上的好 不然的话冬天我们热工就不好过了 呵呵
发表于 2012-7-5 14:56:17 | 显示全部楼层
你好,我就是北方的。从节流装置到冷凝器的这部分导压管也有伴热,。因为北方的冬天气温可达0下10度左右。伴热配好后开伴热。要注意大小。我公司也有气化现象这时控制伴热的大小就可以。
发表于 2012-7-5 15:35:22 | 显示全部楼层
我公司也处在北方地区,一般用低压饱和蒸汽伴热。从取压根部阀开始,直至变送器保温箱。因过热蒸汽温度比较高,远大于低压饱和蒸汽温度,所以不会影响冷凝。但要注意一点,伴热管最好和取压管中间用小块木板间隔隔开,切不可直接接触,否则会造成取压管冷凝水气化,造成测量结果波动。
发表于 2012-7-5 16:14:27 | 显示全部楼层
感谢各位的建议,我要补充一下,
首先,我们刚开始是想使用热水伴热的,如果那样的话,保温+伴热,热水的温度肯定会比蒸汽低的,那伴热就没什么用了,只要保温做得好;
如果连冷凝器也一起保温伴热,那么导压管内的温度一样是那么高,对外进行不了热交换,蒸汽如何冷凝下来?

请大家再给我解答一下
发表于 2012-7-5 16:53:32 | 显示全部楼层
同意penicillin 观点
发表于 2012-7-5 17:32:37 | 显示全部楼层
原帖由 771207 于 2008-7-21 22:47 发表
感谢各位的建议,我要补充一下,
首先,我们刚开始是想使用热水伴热的,如果那样的话,保温+伴热,热水的温度肯定会比蒸汽低的,那伴热就没什么用了,只要保温做得好;
如果连冷凝器也一起保温伴热,那么导压管内的温度一样是 ...