25x50的夹套球阀配2"法兰差压变送器

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
25x50的夹套球阀配2\"法兰差压变送器?

请问这么配能不能使用?

这是我在实际设计中遇到的问题,我感觉可以!

在膜片外环加一个垫片,让其与球阀之间有一定空隙,使介质完全接触膜片.

我是这么认为的,大家有过这方面经验的帮忙,发表一下意见.谢谢
发表于 2012-7-5 13:36:30 | 显示全部楼层
用法兰球阀比较好.
发表于 2012-7-5 17:31:00 | 显示全部楼层
完全可以,但你必须保证你的夹套阀门的法兰标准和法兰是一致的,一般的夹套法兰都是按中石化的夹套法兰标准制造的,所以你的非夹套法兰要选择化工部美标系列或ASME标准的,垫片用外管管径的普通法兰垫片就可以。