现在仪表设计中,是否还需要设置现场仪表接线箱,将开关阀的电磁阀放在其中,并将现场多根单台仪表信号电缆变成几根多心电缆后到IO室,还是开关阀的电磁阀直接安装在开关阀上,现场仪表电缆每台直接进IO室,取消现场仪表接线箱更好?
发表于 2012-7-5 12:18:02 | 显示全部楼层
应该不需要吧,我公司没有
发表于 2012-7-5 12:57:07 | 显示全部楼层
这种安装方式要根据现场实际情况,如果量大点多分散使用接线箱也是有必要的
发表于 2012-7-5 13:36:12 | 显示全部楼层
取消接线箱,一是现场环境比较恶劣,二是增加故障点
发表于 2012-7-5 14:15:17 | 显示全部楼层
现场使用仪表接线箱是设计过程中应该考虑的问题,但并不是一定得使用.如果现场环境恶劣,如:腐蚀性较大,卤化物浓度较大,粉尘较大的环境,就最好不要使用接线箱,不然会导致接线接触不良,不仅对裸露导线有影响,对接线端子也是一种考验.另外一种情况是现场仪表相对十分集中,也可以不使用接线箱,因为相对集中所以即使铺设桥架或导线管也容易一些.
发表于 2012-7-5 14:54:22 | 显示全部楼层
但电磁阀放在现场箱中好像便于现场维护和更换。
发表于 2012-7-5 15:33:27 | 显示全部楼层
如果现场环境比较好的话,一般是不使用接线箱的,因为多接点就会多故障点。
发表于 2012-7-5 16:51:37 | 显示全部楼层
化工现场的工况要求接线箱一般都属于防爆型密封接线箱,如采用现场所有电缆集中计入接线箱可在一定幅度上节约建设成本,可从长远考虑来看,密封型接线箱对接线端子腐蚀较大,一般3年左右就比较严重了,故障几率增加 ,所以在工程费充足、传输距离不是很远的情况下,不建议采用现场接线箱
发表于 2012-7-5 17:30:42 | 显示全部楼层
如果不是集束电缆,没有必要进现场接线箱。
发表于 2012-7-5 18:09:47 | 显示全部楼层
接线箱还是很有好处的,不然你临时加个点就要铺设很长的电缆,
如果接线箱中有备用点就非常方便,加很短的分支电缆就可以了。