工控之家

 找回密码
加入工控之家

请问自力式调节阀在选型时是不是有阀前控、阀后控之分

[复制链接]
发表于 2012-7-4 16:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问自力式调节阀在选型时是不是有控阀前压力、控阀后压力之分的?不同的型号?
发表于 2012-7-4 19:20:03 | 显示全部楼层
应该是吧,区别就在于自立式阀门的动力源去雅典在哪里。具体使用FC或FO作用方式的应该根据具体工艺安全角度选择
发表于 2012-7-4 22:35:28 | 显示全部楼层
自立式阀门肯定是人分控制阀前还是阀后的,我是设计院自控专业的,这点我可以保本正确,在订货的时候特别要注明是控制阀前还是阀后,且安装的时候自立式阀门前后都需要装就地压力表
发表于 2012-7-5 01:50:53 | 显示全部楼层
自立式调节阀分阀前、阀后调节型,还分阀内、阀外取压型。这些要注意。
发表于 2012-7-5 05:06:18 | 显示全部楼层
自力式调节阀利用介质的自身力量,稳定阀后压力;也有稳定阀前压力的.

自立式调节阀与背压式调节阀区别:
背压调节阀阀前端压力达到设定压力后,背压阀打开,使背压阀前端的压力保持在恒定的设定压力,且不受背压阀出口压力的影响。
背压阀安装于气水分离器和过滤器出口,可以保持气水分离器和过滤器内的压力,提高分离器效率和延长过滤器使用寿命达450%。
发表于 2012-7-5 08:21:43 | 显示全部楼层
主要根据工艺要求来进行选择,看是要求阀前压力保持恒定,还是阀后压力保持恒定。
阀前型:取压点在阀前时,用于控制阀前压力恒定。
阀后型:取压点在阀后时,用于控制阀后压力恒定。
发表于 2012-7-5 11:37:08 | 显示全部楼层
依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表。这种自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度)通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。
如果是自力式压力调节阀,反馈信号就是从管道取的信号压力,通过信号管引入执行机构。
自力式压力调节阀有①有控阀前压力,取压点在阀前;②控阀后压力,取压点在阀后;③控阀后压力,阀前阀后无取压点,通过调整执行机弹簧与介质不平衡力作用。
发表于 2012-7-5 14:52:34 | 显示全部楼层
有阀前控、阀后控之别,我公司经常用阀后控自力式调压阀,型号:ZZYP-16B
发表于 2012-7-5 18:07:59 | 显示全部楼层
安全阀类似与阀前压力的控制。