工控之家

 找回密码
加入工控之家

锅炉水位

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家锅炉水位在DCS里一般用什么计算方法呢?

产汽量和冷凝水的比例是多少呢?
发表于 2012-7-5 16:10:24 | 显示全部楼层
一般用三冲量控制。
发表于 2012-7-5 17:28:34 | 显示全部楼层
锅炉水位计算,在DCS里边是相当复杂的.
大概框架是:检测锅炉实际水位---与设定水位进行比较调节(PID)--根据产汽量,锅炉负荷,风量等多项参数进行实际控制信号输出调节水位大小
DCS做的一般都是锅炉负荷自动调节系统,其中包括偶水位的调节.
具体怎么调节,这个还得深入去研究,如果你有程序框图的话很好研究.没有的话,那就复杂点!
发表于 2012-7-5 18:46:44 | 显示全部楼层
利用差压液位计,再在DCS里进行补偿就可以了
发表于 2012-7-5 20:04:54 | 显示全部楼层
锅炉水位控制,复杂就复杂在其有个虚假水位