工控之家

 找回密码
加入工控之家

现场就地压力表几年校一次?

[复制链接]
发表于 2012-7-3 20:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹连接连接的和法兰连接的是不是校验频率还不一样
发表于 2012-7-3 23:46:30 | 显示全部楼层
强制检定的压力表是一年一次还可以缩短到6个月!也可以自己规定!

具体情况还是根据用表情况具体制定!
发表于 2012-7-4 03:01:55 | 显示全部楼层
一般情况是,半年到一年吧!看你公司大小修情况啦!
发表于 2012-7-4 06:17:20 | 显示全部楼层
这个问题,我和很多人探讨了很多次,我记得有一次,国家质量技术监督局发过一个文件,在用的压力表,可以在装置停工的时候检定,可是后来没找到这个文件,那位有这个文件,提供一下文件号,很多连续生产的工厂都需要
发表于 2012-7-4 09:32:45 | 显示全部楼层
校验的价格是一块表多少银两?能不能三年一次校一次啊
发表于 2012-7-4 12:48:10 | 显示全部楼层
国标半年一次!
发表于 2012-7-4 16:03:35 | 显示全部楼层
这个问题的确非常重要。
国家质量监督检验检疫总局《关于发布《压力容器定期检验规则》(TSG R7001-2004)第3号修改单的公告》2008年第16号:
二、年度检查  (五)安全附件检查。
1. 压力表、测温仪表、安全阀的检查及校验,执行《压力容器定期检验规则》及相关安全技术规范的规定。
2. 爆破片装置检查:
……
对照《压力容器定期检验规则》TSG R7001-2004第十六条中:压力表、液位计、测温仪表、安全阀等安全附件的检查检验均作了具体规定。
花了二个小时,总算找到依据,供川友参考。
发表于 2012-7-4 19:19:00 | 显示全部楼层
1.强检压力表是6个月;
2.特殊情况(如法兰连接的压力表等直接与设备接口,中间无截止阀),校验频率为该设备的检修周期。一般按照工厂大修周期进行。
发表于 2012-7-4 22:34:25 | 显示全部楼层
虽说是强制检定,但检定费用那么高,大家都宁愿换块新的比较省事!
很多压力表用到半年左右也基本上快坏掉了.
发表于 2012-7-5 01:49:50 | 显示全部楼层
补充说明:该规范标准来自:中国压力容器法规 规范2007电子书,不能复制(只能全选、文本量太大),故对压力表具体的检查内容和要求未具体列出,请谅解,需要的川友可下载该标准学习。