工控之家

 找回密码
加入工控之家

涡街流量计测量蒸汽流量需要做温,压补偿吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街流量计测量蒸汽流量需要做温,压补偿吗?如果需要设定的话,密度,压力,温度应该根据什么来
设定?
发表于 2012-7-5 17:27:42 | 显示全部楼层
我们做的工程都配上了温压补偿
发表于 2012-7-5 18:45:52 | 显示全部楼层
需要温压补偿,必须根据蒸汽使用的压力、温度、大概的使用范围经过计算确定
发表于 2012-7-5 20:04:02 | 显示全部楼层
需要补偿,一般生产厂家提供补偿计算公司,压力、温度另外配传感器检测。