请教各位高手,现场仪表防爆等级分多少种?
发表于 2012-7-4 18:00:10 | 显示全部楼层
IICT4代表几级?
发表于 2012-7-4 21:54:40 | 显示全部楼层
防爆结构型式
隔爆 d
增安 e
本安 i

防爆级别
IIA
IIB
IIC

温度组别
T1
T2
T3
T4
T5
T6

防爆等级 是指  防爆结构型式+防爆级别+温度组别
例如:dIICT4   防爆的 爆炸性气体混合物安全间隙小于0.5mm,允许表面最高温度135摄氏度
发表于 2012-7-5 01:49:10 | 显示全部楼层
我这里有关于防爆的相关解释资料比较详尽,给你参考一下。附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 05:43:40 | 显示全部楼层
根据国家标准GB 3836-83 ,我国的防爆电器设备其防爆结构形式有8种:
结构形式    标志
隔爆型      d
增安型      e
本质安全型  i
正压型      p
充油型      o
充沙型      q
无火花型    n
特殊型      s

防爆电气分2类
I类 煤矿井下用电气设备
II类 工厂用电气设备

级别       MESG/mm                     MICR
II A           1.14>MESG>=0.9       1.0>MICR>0.8
II B           0.9>MESG>0.5         0.8>=MICR>=0.45
II C              0.5>=MESG               0.45>MICR
其中  MESG为 可燃性气体混合物最大试验安全间隙,mm
MICR为  可燃性气体混合物最小点燃电流与甲烷最小点燃电流的比值

II类防爆电气设备分6个温度等级
温度组别     允许表面温度(摄氏度)
T1                             450
T2                             300
T3                             200
T4                             135
T5                             100
T6                             85

我国防爆标志的组成
1 防爆总标志 ∑x  表示该设备为防爆电气设备
2 防爆结构形式 为上面提到的 d e i p o q n s 八种
3 防爆设备类型 分I 类  和II 类
4 防爆级别 分A B C 三种
5 温度组别 分T1 T2 T3 T4 T5 T6 六种


到这里基本上能看明白了吧
发表于 2012-7-5 09:38:10 | 显示全部楼层
主要有1本安:如仪表设备有热电偶、热电阻、pH电极、应变片和开关等,它们电压不超过1.2V 、电流不超过0.1A,ExibⅠ;2隔爆:防爆标志为ExdⅡA、ⅡB、ⅡC。
发表于 2012-7-5 13:32:40 | 显示全部楼层
解释的人还满多的,就是没有一个整体的介绍,我记得有人发过较为完整的贴子,可以搜索一下
到这里看看吧!~http://bbs.hcbbs.com/thread-143330-1-1.html

[ 本帖最后由 yangjing060608 于 2008-3-20 16:13 编辑 ]
发表于 2012-7-5 17:27:10 | 显示全部楼层
现在的仪表基本都是本安了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 09:17 , Processed in 0.694761 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表