关于质量流量计的适用范围

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上看到说:质量流量计主要用于检测液体或浆料。质量流量计并不适用于含有气体或会闪蒸的场合。
但在项目中,碰到检测气体流量时采用 科式力质量流量计的。
这种选者对么?还是那本书说的不全面。
愿闻其详,请指教!
发表于 2012-7-5 14:50:06 | 显示全部楼层
质量流量计分为直接式和间接式。
直接式就是我们所说的科式力质量流量计,由原理可知,其测气体和液体都可以,不受压力变化温度变化的影响。原理不再赘述。
间接式是通过先测量积流量再乘被测流体的密度来换算得出的,这样的话要是压力变化大的地方就不使用了(因为压力随密度变化大,不好换算),例如上面提到的闪蒸和含气体的的场合,此处不适用
发表于 2012-7-5 18:05:31 | 显示全部楼层
学习了, 还有这方面的资料吗?