工控之家

 找回密码
加入工控之家

调节阀和开关阀的安装顺序

[复制链接]
发表于 2012-7-4 02:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教: 一条管线上要安装一个调节阀和一个开关阀,哪个应当安装在前,为什么?
发表于 2012-7-4 06:15:28 | 显示全部楼层
开关阀安装在前,调节阀安装在后。
发表于 2012-7-4 10:09:58 | 显示全部楼层
两者为什么不二合一呢?
正常时用调节阀进行调节,联锁作用时用电磁阀作用调节阀。
实在不行时,需要用两个阀时也该工艺确定其位置。
发表于 2012-7-4 14:04:28 | 显示全部楼层
我也听说是 开关阀在前调节阀在后, 但请教大虾这到底是为什么呢?
发表于 2012-7-4 17:58:58 | 显示全部楼层
调节阀和开关阀的作用不一样,一般不能互相代替。
比较重要的调节阀,前后都有开关阀,还有旁路,以方便检修。
发表于 2012-7-4 21:53:28 | 显示全部楼层
楼上说的对,不过我觉得如果这个管线的走向是进塔或者是反应器之类的开关阀就应该装后面,也就是靠近容器一侧.防止倒流
发表于 2012-7-5 01:47:58 | 显示全部楼层
根据工艺情况的不同而定了,就像德士古氧气管线上为调节阀在前随后就是俩个切断阀,而且后边的切断阀要求开启速度在3秒以内完成,这就是氧气的危险性决定的,在建立氧气流量的时候先使得调节阀得以控制然后才打开后边的切断阀,很复杂的,好多联锁。这里就不一一说了。
发表于 2012-7-5 05:42:28 | 显示全部楼层
调节阀和开关阀的作用不一样,一般不能互相代替。
发表于 2012-7-5 09:36:58 | 显示全部楼层
一般开关阀安装在前,调节阀安装在后,主要作用是当系统流量过低,调节阀不能很好的控制低流量时,可以用前开关阀适当控制介质的量,再用调节阀调节。
发表于 2012-7-5 13:31:28 | 显示全部楼层
这个不能一概而论的, 应该从工艺的危险性方面分析,看看发生危险时(比如高温或高压的介质串过来的方向), 开关阀应安装在可能串过来的方向上,但是因为一般都是前面的压力高,所以大多时候开关阀安装在前面。
开关阀安装在前面,这样后来的调节阀和阀组的设计压力和温度都下降了,有利于降低成本。
设计是要保证四个控制的: 进度控制,质量控制,投资控制,安全控制。你只要从这四个方面想就比较容易想到答案。