我有一台电机是55KW,用的变频器好象也差不多,用了一年后老是停机,变频器显示过热保护,搞不懂了.以前都是好好的.请专家解答一下吧.
发表于 2012-7-5 13:30:41 | 显示全部楼层
因该是散热系统不好用了吧,是不是年岁久了,尘土多了,散热效果不好,一旦过热,就自动停机,以免烧坏。
发表于 2012-7-5 16:07:01 | 显示全部楼层
1.确认电机是否正常
2.检查变频器散热风扇
3.可以调节过热的参数继续观察
排除故障一步步来
发表于 2012-7-5 18:43:21 | 显示全部楼层
我们公司也出现这个故障,不过加了个风扇就不出现这个故障了,经过分析是变频器控制盘的空调制冷不好所致,不知你的变频器是什么牌子的,我公司是台湾东元的,没别的办法就是加强散热,加个风扇或小的风机就好了