变送器的设计过程当中,什么工况下选择法兰连接的,什么工况下选择螺纹连接的
另外,管径大于350的流量计,测量气体的,一般都选择什么型号
谢谢
发表于 2012-7-5 18:03:46 | 显示全部楼层
法兰一般用于腐蚀性严重、易结晶、有毒有害介质等等场所。
管径350的流量计选插入式的涡街比较好。
发表于 2012-7-5 18:42:51 | 显示全部楼层
350的气体还是孔板流量计算了,涡街很贵。我们变送器一般测量腐蚀性的介质的时候用的法兰连接,没腐蚀的就直接螺纹上去了。要是设备上直接留了接口的话,那不管介质了,直接按接口配
发表于 2012-7-5 19:21:56 | 显示全部楼层
测气体流量计可以选择孔板,均速管等
法兰式的变送器通常用在腐蚀、易结晶场合
发表于 2012-7-5 20:01:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助!
发表于 2012-7-5 20:40:06 | 显示全部楼层
350的用威力巴试试