一般用的气动调节阀是不是低进高出? 等百分比

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:01:09 | 显示全部楼层
碰到有高进低出的,第一次看的时候还以为装错了,而且连个箭头都没,后来是电话到厂家才弄清楚的。
发表于 2012-7-5 08:16:34 | 显示全部楼层
低进高出? 为什么不水平安装?
调节阀的安装得看情况,我认为正常来说,如果配管有地方,应该水平安装,这样便于安装维护,尤其是大阀,如果需要垂直安装,对于液体,应该是低进高出,可以防止喷流; 对于气体和蒸汽高进低出较好,低进高出正常也应没什么问题,忘了壳牌的规范怎么说的了,但高进低出是推荐的做法。
有钱的捧个钱场。请加点分。
发表于 2012-7-5 11:31:59 | 显示全部楼层
一般是,不过现在有些阀门是高进低出
发表于 2012-7-5 14:47:24 | 显示全部楼层
13楼理解错误
发表于 2012-7-5 18:02:49 | 显示全部楼层
原帖由 ROSEHOOD 于 2008-10-21 08:36 发表
13楼理解错误