关于3551变送器超量程的问题!

[复制链接]
发表于 2012-7-5 17:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂用3551变送器测量一次风混合器前差压,共16台,量程:0~1500Pa,为什么个别变送器在拔掉差压管路后,用375测量是 22.8mA,375显示:过程值 -0.13KPa,电流输出 22.8mA,低量程 0.16KPa,高量程 1.5KPa,对大气清零,或把低量程改为-0.13KPa,可以恢复4.00mA,有的改过后,过几天又变为22.8mA,还得重新清零,不知是否是变送器的原因,请各位师傅给予详细指导,谢谢了!
发表于 2012-7-5 18:02:37 | 显示全部楼层
个人认为是变送器的原因,建议你更换。试试看
发表于 2012-7-5 18:41:42 | 显示全部楼层
变送器的设计中,本来就有最小量程的设计。它对于下限电流与上限电流都有规定。在22mA以下是正常的。

你们仪表量程可能选的不对,详细可以问他们的技术支持。应该调整就没有问题。
发表于 2012-7-5 19:20:47 | 显示全部楼层
3551其实就是3351小型化变送器,一些厂家为了利益,变更一下名称,实际使用起来效果很差的,测量精度不准不说,还非常不稳定。
发表于 2012-7-5 19:59:52 | 显示全部楼层
是不是变送器膜合受损了
发表于 2012-7-5 20:38:57 | 显示全部楼层
山寨文化无处不在,变送器也山寨