最近看到一篇文献,里面介绍安全连锁的双通道的问题,在安全逻辑系统里面对电磁阀怎么形成双通道的控制,请高人指点,谢谢
发表于 2012-7-4 14:01:33 | 显示全部楼层
可能一拖二的安全栅
发表于 2012-7-4 16:37:53 | 显示全部楼层
因为电磁阀的供电一般是通过中间继电器后的外供电,所以若是双通道控制电磁阀,实际上选用中间继电器的时候可以选用多个触发接点的中间继电器,不知楼主是否是这种控制意思。
发表于 2012-7-4 19:14:14 | 显示全部楼层
其中有一个解释是当一路断电,那么另一路就可以继续工作,防止事故发生。
发表于 2012-7-4 21:50:34 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是电磁阀的冗余问题,可以卡件双通道输出,电磁阀有串接和并联两种形式,具体方式可参考仪表安装图册。
发表于 2012-7-5 00:26:54 | 显示全部楼层
楼主问题问得不是太明白,但我理解应该是双电控的电磁阀的问题,双电控电磁阀就是用2个信号控制电磁阀的开关,一个开信号,一个关信号,当开信号是1关信号是0时阀门开,反之则阀门关,如果2个信号都为1或都为0,则不动作。这种双电控的电磁阀可以用来保位,即使DCS或者PLC出故障了,它仍然能保持原有位置。

针对楼主的问题,在安全逻辑系统里面对电磁阀怎么形成双通道的控制? 就是当输出的时候,DO2对DO1取反。.
发表于 2012-7-5 03:03:14 | 显示全部楼层
是说的双电磁阀嘛? 用2位三通通用型电磁阀串联或者并联工作,这样可以保证任意一个电磁能正常工作的,阀门就可以连锁动作了
发表于 2012-7-5 05:39:34 | 显示全部楼层
不是双电磁阀,是双线圈电磁阀。
发表于 2012-7-5 08:15:54 | 显示全部楼层
那要两个都断电呢?
发表于 2012-7-5 10:52:14 | 显示全部楼层
LZ的意思应该是连锁信号冗余,应该是从DCS系统内就有冗余点,然后有冗余继电器,一直到现场。