工控之家

 找回密码
加入工控之家

射频导纳物位计

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同行,对射频导纳物位计是如何进行调校的.再请问大家用在液氯贮槽等特殊介质上,是否有更好的精确标定的方法?
发表于 2012-7-5 16:41:01 | 显示全部楼层
射频导纳物位计即电容 物位计(液位计),调校一般需要实物标定,即在空仓时标定0%点,在满仓时标定100%点,具体操作方法要看不同公司的操作手册。同时确认两极的构成是否正确(以电容器模型来看待)。在液氯槽上用带涂层的导波雷达或非接触雷达应该比射频导纳精度高,当然要主意选型,防腐蚀!!
发表于 2012-7-5 17:20:06 | 显示全部楼层
调校需要可变电容仪,你有吗?
发表于 2012-7-5 17:59:11 | 显示全部楼层
可变电容仪?还没听说过.
发表于 2012-7-5 18:38:16 | 显示全部楼层
液氯贮槽一般用西安定华的外测式液位计。
发表于 2012-7-5 19:17:22 | 显示全部楼层
西安定华的外测式液位计,你们用得好吗?我们也在用.说实在的,目前还有缺陷
发表于 2012-7-5 19:56:27 | 显示全部楼层
磁致伸缩液位计:标定极其简单,只需按键操作或使用HART协议标定,无需反复标定,无需实物标定,可现场替换差压式、超声波、雷达式、浮筒式、钢带式、电容式等液位变送器
如需资料,我的邮箱small.small.sun@163.com
发表于 2012-7-5 20:35:32 | 显示全部楼层
我觉得西安定华外测液位计挺好用的。。
现在我们单位的3个球罐都是用的这种仪表。。

请教一下:射频导纳测量界区可以吗,要求满罐吗。

[ 本帖最后由 游泳的马 于 2008-10-24 22:49 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-6 23:18 , Processed in 0.389662 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.