浮筒液位计现场指示正常,DCS指示最大。故障分析

[复制链接]
发表于 2012-6-19 19:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台浮筒液位计现场指示正常,和玻璃板可以对应。但是DCS显示最大。现场变送器输出电流正常,和液位对应。机柜间安全栅测电流20MA,所以DCS显示最大。说明机柜间没问题,现场有问题。现场检查离变送器不远处接线盒有进水现象,将水清理好,DCS显示正常。我分析是由于进水(进水不严重)将整个回路分成了两个回路。现场由于变送器接线端子阻抗大,所以这个回路正常,电流也就正常。机柜间安全栅阻抗小,将这个回路短路造成有20MA。不知道我分析的对吗?请大家分析。
发表于 2012-6-20 00:15:50 | 显示全部楼层

RE:浮筒液位计现场指示正常,DCS指示最大。故障分析

这是很常见的仪表故障现象。水能导电,有电压的情况下,就产生电流,与变送器的电流并联,进入DCS侧。
发表于 2012-6-20 04:49:25 | 显示全部楼层

RE:浮筒液位计现场指示正常,DCS指示最大。故障分析

楼主你能说说两个回路吗?不太理解你的意思!?
发表于 2012-6-20 09:23:00 | 显示全部楼层

RE:浮筒液位计现场指示正常,DCS指示最大。故障分析

我碰到过这个问题,表是电磁流量计.不过故障原因和这个是相同的.接线箱处进水,两线间不完全短路.这样短路处就和现场表形成了个并联电路,但短路处电流会很大,所以整个回路电流就会很大,DCS也就变成偏大或最大了.而现场表因为电压还能保证表的正常工作,所以指示正常.这就是我分析的原因,仅供参考.
发表于 2012-6-20 13:56:35 | 显示全部楼层

RE:浮筒液位计现场指示正常,DCS指示最大。故障分析

基本同意你的判断,不过需要确认一下。
发表于 2012-6-20 18:30:10 | 显示全部楼层

RE:浮筒液位计现场指示正常,DCS指示最大。故障分析

海友,很简单,输出信号线有破损现象,碰到金属部件,导致漏电。我碰到过,细心找一下,重新包扎即可。
发表于 2012-6-20 23:03:45 | 显示全部楼层

RE:浮筒液位计现场指示正常,DCS指示最大。故障分析

我觉的这问题可以讨论讨论挺有意思的,这种现象我也遇到过,但是没楼上想的那么多,学习了。
发表于 2012-6-21 03:37:20 | 显示全部楼层

RE:浮筒液位计现场指示正常,DCS指示最大。故障分析

进水导致测量不准确的现在发生的比较多,呵呵具体的都没怎么去考虑了
楼主考虑比较仔细。
阀门电位器也容易出现这样的问题
发表于 2012-6-21 08:10:55 | 显示全部楼层

RE:浮筒液位计现场指示正常,DCS指示最大。故障分析

我认为是现场电流过大引起安全栅保护限流了。
发表于 2012-6-21 12:44:30 | 显示全部楼层

RE:浮筒液位计现场指示正常,DCS指示最大。故障分析

这种情况一般都是在接线箱或者是仪表(阀门)的接线端子处,由于防水做的不好,导致进水轻则是海友们讲的现象,重则烧表、烧卡件,所以,夏季的防雷雨一定要做好,它和冬季的防冻防凝一样重要。