工控之家

 找回密码
加入工控之家

如何测负压高、负压低?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上锅炉装置,看到在炉膛中部一个防堵装置引出2跟引压线,每条引压线又分别引出接一压力变送器和一压力开关。问师傅说2压力开关分别是负压高、负压低,不明白的地方是明明看到是一个防堵装置引出的,如何能测得不同的压力,负压高、负压低是怎么回事?压力开关如何作用?为何接压力变送器的地方用了三阀组,而三阀组只接了一个口,岂不是很浪费材料?
发表于 2012-7-5 14:43:24 | 显示全部楼层
偶是工作不久,错误请指教:
炉膛是锅炉的重要部位,多数要有备件,以防仪表万一坏了后不动作,所以正常的话,两个压力变送器的传出信号与压力开关的动作是一致的。压力开关是在负压不在正常范围内时动作,牵涉到联锁保护,动作后果一般是停炉。压力变送器有要连接三阀组,接一个口是测量压力,两个口是测量压差,用来测量液位,流量,风速之类
发表于 2012-7-5 16:01:34 | 显示全部楼层
压力开关就是设定一个值,当压力高于(或低于)这个值的时候,触点就闭合,发出信号,压力正常时触点断开。
压力变送器的三阀组应该和孔板的差压变送器的三阀组不一样,它有一路是排凝的。
它们测量的都是一处的压力,就是炉膛压力,为了保证进风量,保证燃烧效率,炉膛压力一般保持在-300~ -1000Pa之间,如果太高或太低都不行,压力开关是压力高联锁开关,如果高于-300Pa(或其它设定值)就采取一系列联锁动作,压力变送器可能有压力高联锁,也有压力低联锁,都会有一定联锁动作。
发表于 2012-7-5 17:19:44 | 显示全部楼层
压力开关只有一个接触点,所以两个
发表于 2012-7-5 18:37:54 | 显示全部楼层
取两个负压点(一高一低),是装置安全连锁需要,便送器是检测压力的连续性变化
发表于 2012-7-5 19:56:04 | 显示全部楼层
上边说得很很详细了,就是压力变送器那个不是说只接了一个取压口么,那个口应该是对大气压的,所以就不接了。