工控之家

 找回密码
加入工控之家

槽式桥架与梯式桥架应用区别!

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做项目设计时,自己选择的桥架都是槽式的,没有深入考虑。但是在项目施工时发现电气口走的桥架都是梯式的。并且车间也说是希望用梯式的,说是可以方便桥架中积水的下漏,可以防止电缆浸水……
所以就有几个疑问:
1、槽式和梯式不同应用不要考虑什么方面的因素:承重?通水?经济?还是其他?
2、具体一些,两者承重是否一样(同样的宽度、跨度的桥架)?是否考虑梯式做分桥架,槽式做主桥架?
3、通水的问题,是否竖直的桥架或者非露天桥架没有限制,而露天桥架选用梯式?
4、桥架好像是按桥架的重量买卖的,梯式是比较便宜一些的吧?
5、是否还有其他因素需要考虑两者之间的选择呢?
发表于 2012-7-5 12:03:55 | 显示全部楼层
简单一点,槽式仪表用,梯形电器用
发表于 2012-7-5 13:22:05 | 显示全部楼层
槽式桥架屏蔽较好,一般使用在仪表电缆敷设中,梯式桥架同比较轻,利于散热,一般使用在电气电缆敷设中.
发表于 2012-7-5 14:40:15 | 显示全部楼层
槽式桥架一般仪表专业使用,梯式桥架一般电气专业使用。
发表于 2012-7-5 15:58:25 | 显示全部楼层
槽式桥架一般仪表专业使用,仪表的有时也会用到托盘式的桥架,这两种的桥架对电缆的要求相对散热较小。梯式桥架一般电气专业使用。
发表于 2012-7-5 17:16:35 | 显示全部楼层
1、槽式和梯式不同应用不要考虑什么方面的因素:承重?通水?经济?:不用考虑通水、经济问题,槽式桥架底部可以要求开部分小孔。
2、具体一些,两者承重是否一样(同样的宽度、跨度的桥架)?是否考虑梯式做分桥架,槽式做主桥架?:自动化专业通常用槽式桥架,这样可以对电缆起到保护、干扰信号屏蔽的作用。电气专业用梯式桥架主要是考虑电缆的散热、电缆由底部进出方便。
发表于 2012-7-5 18:34:45 | 显示全部楼层
自动化仪表电缆用槽式桥架,电气电缆用桥式桥架。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家