多谢各位指点~
发表于 2012-7-5 15:57:35 | 显示全部楼层
一般来说应该插到管道中间的1/3处,就是1/3到2/3的位置,如果不到1/3,就设计的观点来讲是不太好的,但是使用起来因为管线基本上都是满的,所以基本上不会出问题。
发表于 2012-7-5 17:15:45 | 显示全部楼层
如果再严格点,应该由厂家来计算哪个插深比较好,根据介质流速,密度等参数, 国内厂家有些不能算,国外厂家肯定都能算。
发表于 2012-7-5 18:33:55 | 显示全部楼层
温度计的插入深度应该计算后决定,而不是拍脑袋。
在本论坛里面谈论过的关于“温度计套管的计算”其实就是计算温度计插深和外形的问题,就此问题在《石油化工自动化》的杂志中有两篇关于计算的文章,兄台可以去查阅。
发表于 2012-7-5 19:52:05 | 显示全部楼层
这个要考虑:1. 流动引起的振动;
2. 流动引起的应力;
3. 过程压力;
没有软件计算还是很复杂的 所以大多数情况下还是凭感觉的