火灾报警按钮和电铃是什么信号

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到的没写什么信号。是 什么信号送到 火灾自动报警控制器 上?谢谢
发表于 2012-7-5 14:39:04 | 显示全部楼层
一般是开关量吧
发表于 2012-7-5 15:57:14 | 显示全部楼层
同意2#说法
具体可以问现场的师傅们~~
既然给你们做,应该提供信号类型的~~
发表于 2012-7-5 17:15:24 | 显示全部楼层
电铃是DO信号来驱动,按钮是DI 信号。
发表于 2012-7-5 18:33:34 | 显示全部楼层
如果按钮和控制器是同一家公司的产品 那么传输的是总线编码信号 这个各家都不兼容的
如果不是同一家的产品的话那么不出意外应该是触点信号DO
发表于 2012-7-5 19:51:44 | 显示全部楼层
火灾报警按钮本身发出的是触点信号,但是现在基本都是可编址式的,其实也就是传统的火灾报警按钮加上了一个信号模块,把它转换成了二总线信号;电铃本身的控制信号也是触点信号,但是为了方便,电铃的控制信号也挂到二总线上,于是在电铃内也加了一个控制模块。这样,火灾自动报警控制系统中的输入输出信号都在这两芯对绞的二总线上传输。当然,电铃的电源一般是需要单独提供的(24V常见或者220V)。信号模块和控制模块的电源是通过二总线直接供给的。不知道解释的清不清楚。供参考