发表于 2012-6-20 00:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中XEV和XV有什么不同?为什么要两个表示方法?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-20 04:49:19 | 显示全部楼层

RE:PID表示方法

没见过这种表示方法,还是复式仪表的表示方法,坐等高手~
发表于 2012-6-20 09:22:54 | 显示全部楼层

RE:PID表示方法

期待高手讲解一下,我查了查图纸,没见过这种表示方法
发表于 2012-6-20 13:56:29 | 显示全部楼层

RE:PID表示方法

E 很有可能表示的是一次元件,而I 则是显示
发表于 2012-6-20 18:30:04 | 显示全部楼层

RE:PID表示方法

新人报到,还望高手指点一二
发表于 2012-6-20 23:03:39 | 显示全部楼层

RE:PID表示方法

XV是阀门本身,XEV是阀门上的电磁阀!
发表于 2012-6-21 03:37:14 | 显示全部楼层

RE:PID表示方法

偶也没见过这种表示法,但猜测是:一个是电磁阀,另一个是阀门回讯,I-0103则是远程显示阀位。
发表于 2012-6-21 08:10:49 | 显示全部楼层

RE:PID表示方法

个人观点:XEV表示是 受到一个测点I-01103的测值从而实现连锁控制
     XV是 阀门的电磁控制
发表于 2012-6-21 12:44:24 | 显示全部楼层

RE:PID表示方法

我们这的表示方法:SV——阀门,S0V表示阀门电磁阀,ZS表示位置开关(H L),I-***表示联锁号。
如果根据 HG-T 20505-2000 过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号
X前后缀分别表示未分类,E前后缀表示电压和检测元件
V表示振动和最终执行元件(阀门)
发表于 2012-6-21 17:17:59 | 显示全部楼层

RE:PID表示方法

我认为:XV表示切断阀也就是两位阀,XEV表示电磁阀,I-01103安全联锁系统。
    当I-01103系统联锁时,
   I-01103送信号给XEV得电或者失电(大部分联锁的都是失电),来控制XV的开启或断开,来实现安全联锁保护