从现场检测仪表,到中心控制室DCS画面显示,信号都穿越了哪些设备?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 15:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
越具体越好,可能越多越好。谢谢!
发表于 2012-7-4 17:45:25 | 显示全部楼层
变送器,安全栅,DCS(或PLC),OK
发表于 2012-7-4 19:42:40 | 显示全部楼层
能更具体一些吗?包括连接用什么线,信号作了什么转换。
发表于 2012-7-4 21:39:56 | 显示全部楼层
现场机柜间,包括哪些(安全栅柜、IO卡件柜、??),中心控制室又包括哪些?

现场机柜间与中心控制室采用光缆连接,或者其他通信电缆?
发表于 2012-7-4 23:37:11 | 显示全部楼层
以HONEYWELL  APM为例:4-20mA 信号进到FTA板---->HLAI  IOP---->APMM---->NIM---->US

FTA:接线端子板,4-20mA转1-5V
HLAI:高电平模拟输入卡
APMM:高级过程处理器
NIM:作用相当于网关
US:操作站

[ 本帖最后由 liuei 于 2008-10-21 01:05 编辑 ]
发表于 2012-7-5 01:34:26 | 显示全部楼层
4~20mA两线制信号接到端子柜,有必要的话入继电器柜,再到卡件柜进行A/D转换
这个是基本的,然后就是通过以太网交换机的互联,可运用线形、环形、星形或倒挂树等
网络技术连接各个系统站
发表于 2012-7-5 03:31:41 | 显示全部楼层
现场信号被检测元件通过电缆送入DCS系统相对应的卡件,然后通过DCS内的组态在DCS系统内显示!
发表于 2012-7-5 05:28:56 | 显示全部楼层
安全栅柜、端子柜、IO卡件柜(监视输入4~20mA、 脉冲、T/C、RTD、 控制输入4~20mA、 脉冲、T/C 、 RTD、 控制输出4~20mA、 D/I    按钮、开关状态、D/O、 开关、继电器柜、辅助操作台等)应用模块及电源配备。
发表于 2012-7-5 07:26:11 | 显示全部楼层
一次仪表(信号电缆)变送器(4-20ma信号电缆)接线箱(多芯电缆)控制系统的端子排(信号电缆)中间设备(隔离栅、继电器、分配器、变送器等)端子板(系统电缆)系统IO卡件(转换成数字量信号)系统处理器(数字量信号)系统通讯卡(通讯电缆,如网线、485电缆等)操作站上位显示
发表于 2012-7-5 09:23:26 | 显示全部楼层
具体来讲: 现场变送器_线缆_现场分配箱_线缆_控制室。。。。
哦就是9楼说的那样