工控之家

 找回密码
加入工控之家

有关调节阀的两个疑点

[复制链接]
发表于 2012-7-3 20:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对调节阀我有两个疑点:
1.关断阀是否是调节阀的一种,他们的区别是不是调节阀可以使阀门实现各个位置的调节,而关断阀只能实现两位调节,一开一关?
2. 气动调节阀的电磁阀位于电气定位器前还是后,从控制器过来的电信号是先进入电磁阀还是先进入电气定位器,这个电流顺序是什么样的?
发表于 2012-7-3 23:30:36 | 显示全部楼层
调节阀是不需要电磁换向阀的!最好是前加一个过滤减压阀,这样会更好的保护电气定位器.
不知道这个答案是不是楼主您想要的呀?
发表于 2012-7-4 02:46:01 | 显示全部楼层
原帖由 niuaying2006 于 2008-10-28 11:38 发表
对调节阀我有两个疑点:
1.关断阀是否是调节阀的一种,他们的区别是不是调节阀可以使阀门实现各个位置的调节,而关断阀只能实现两位调节,一开一关?
2. 气动调节阀的电磁阀位于电气定位器前还是后,从控制器过来的 ...
发表于 2012-7-4 06:01:26 | 显示全部楼层
1、调节阀一共有三种形式:
调节型\\切断型(关断型)\\调节切断型
2、装前后的都有,一般是根据控制形式来确定的,装前面动作慢,后面动作快。
发表于 2012-7-4 09:16:51 | 显示全部楼层
切断阀一般是两位式的,也属于调节阀的一种,连续调节用的调节阀也可以用作切断阀。切断阀上的电磁阀一般安装在控制气路上,即位于过滤减压阀之后;调节阀上的电磁阀一般位于阀门定位器输出至调节阀的气动信号线上。
发表于 2012-7-4 12:32:16 | 显示全部楼层
原帖由 jujiangliu 于 2008-10-28 20:38 发表
切断阀一般是两位式的,也属于调节阀的一种,连续调节用的调节阀也可以用作切断阀。切断阀上的电磁阀一般安装在控制气路上,即位于过滤减压阀之后;调节阀上的电磁阀一般位于阀门定位器输出至调节阀的气动信号线上。
发表于 2012-7-4 15:47:41 | 显示全部楼层
现在习惯称控制阀, 包括调节阀和开关阀,
另外, 一般两个信号, 联锁信号接电磁阀, 调节信号接电气定位器。
发表于 2012-7-4 19:03:06 | 显示全部楼层
原帖由 niuaying2006 于 2008-10-28 11:38 发表
对调节阀我有两个疑点:
1.关断阀是否是调节阀的一种,他们的区别是不是调节阀可以使阀门实现各个位置的调节,而关断阀只能实现两位调节,一开一关?
2. 气动调节阀的电磁阀位于电气定位器前还是后,从控制器过来的 ...
发表于 2012-7-4 22:18:32 | 显示全部楼层
1、通常在工艺管路上用于调节介质流量大小或通断用的阀门统称为控制阀是比较确切的。用于调节流量大小的控制阀在国内叫XX调节阀较易理解;用于控制介质流量通、断用的阀门叫二位式控制阀或ON-OFF控制阀较为合理。
2、电磁阀通常是安装在阀门定位器之后进膜头或气缸的气管路上,到电磁阀的信号和到阀门定位器的信号是两个不同用途的控制信号。
发表于 2012-7-5 01:33:57 | 显示全部楼层
关断阀不是调节阀的一种,调节阀指阀位连续可调,从0%-100%。关断阀无法在中间位置停留,只能停在开100%或关0%的位置。
调节阀上的电磁阀都是两位三通电磁阀,其一端连接到电气阀门定位器气信号输出端,另一端连接调节阀膜头,第三端通大气。正常时电磁阀线圈上电,电磁阀励磁,阀门定位器的气信号通过电磁阀输出到调节阀膜头,控制调节阀开度,ESD联锁时,输出信号0, 电磁阀掉电非励磁,调节阀膜头通大气,阀门处于FC(或FO)故障时应该在的位置。