我公司苯胺和水的相界面的测量一直不稳定,导致自控困难。我想原因之一就是两相的密度相差太小,而且工艺特点决定了水相的介电常数不稳定。
请各路高手谈谈您的看法:该选什么形式的界面液位计?设定和使用中注意什么?
发表于 2012-7-4 13:45:46 | 显示全部楼层
比较困难,相差太小了苯胺和水的密度比可以到0.998:1,这怎么分阿,如果是该混合物中苯胺百分比固定的话还行,不稳定的话校表都是个问题
发表于 2012-7-4 16:22:06 | 显示全部楼层
二者比重相差较小,但对游离苯胺进行分离只要控制好温度还是比较好控制的。
发表于 2012-7-4 18:58:26 | 显示全部楼层
现在用什么测? 浮筒吗?还是差压?
我觉得用导波雷达和射频导纳比较好。
发表于 2012-7-4 21:34:46 | 显示全部楼层
苯胺是不是导电的啊?和水的介电常数差别有多大?
射频导纳行么?
发表于 2012-7-5 00:11:06 | 显示全部楼层
用射频导纳可以
发表于 2012-7-5 02:47:26 | 显示全部楼层
正因为两种介质的介电常数不一样才用射频导纳。
发表于 2012-7-5 05:23:46 | 显示全部楼层
现在都用射频导纳
发表于 2012-7-5 08:00:07 | 显示全部楼层
射频导纳原理是什么,怎么测量界位的,请高手指点
发表于 2012-7-5 10:36:27 | 显示全部楼层
密度差太小,选用浮筒、差压都有问题不知温差是否有?