发表于 2012-7-4 21:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,仪表风管线(我指的是从工艺的气源阀到气动仪表之间的管线),用不锈钢管的话,口径和壁厚的对应表谁能提供?多谢了
发表于 2012-7-4 23:31:24 | 显示全部楼层
仪表管路规范上有的,低压用18x3的
发表于 2012-7-5 01:28:39 | 显示全部楼层
不是吧,我们以前做的项目,壁厚都只有0.035
发表于 2012-7-5 03:25:54 | 显示全部楼层
作为气源管 0.035\" 或0.049\"就可以了。
发表于 2012-7-5 05:23:09 | 显示全部楼层
一般用8X1或6X1不锈钢管.
发表于 2012-7-5 07:20:25 | 显示全部楼层
原帖由 yalimay 于 2008-11-6 17:29 发表
不是吧,我们以前做的项目,壁厚都只有0.035
发表于 2012-7-5 09:17:40 | 显示全部楼层
用的是英制单位,就得找英制相对应的壁厚作参考。
发表于 2012-7-5 11:14:55 | 显示全部楼层
英寸0.035*25.4=0.889,估计是英寸。
不锈钢管,常用的有14x2,10x1, 8x1, 6x1, 18x3是20#钢无缝钢管。

气源管10x1,8x1, 6x1,
引压管14x2,18x3
发表于 2012-7-5 13:12:10 | 显示全部楼层
3/8\"是英制管外径,约相当于10X1
发表于 2012-7-5 15:09:25 | 显示全部楼层
一般情况下按以下习惯做法:
气源管10x1,8x1, 6x1,
引压管14x2,18x3。