工控之家

 找回密码
加入工控之家

仪表伴热问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 05:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表的是比较分散的,因此伴热也是到处都是,现在就是一个问题,冬天放空的时候到处蒸汽(就地放空),领导不愿意,说想办法处理处理,但是装置又没有回收系统,只能是就地放空,没有办法。
不知道你们的仪表伴热是怎么处理的,谢谢!
发表于 2012-7-4 08:32:14 | 显示全部楼层
可以用电伴热,蒸汽的也可以回收呀,就像暖气接到回水不就得了
发表于 2012-7-4 11:08:34 | 显示全部楼层
用于仪表伴热后的蒸汽出仪表保温箱后应该要加一个疏水阀的,最后把所有仪表伴热的疏水阀后的冷凝管集中起来排放就是了,我是设计院的,规范就是这样规定的
发表于 2012-7-4 13:44:54 | 显示全部楼层
我们用电拌热
发表于 2012-7-4 16:21:14 | 显示全部楼层
疏水阀不合适,调大了蒸汽大,调小了冬天容易冻,并且疏水阀坏的很快。不适用,以前用了,后来都去掉了。
发表于 2012-7-4 18:57:35 | 显示全部楼层
      可有两种方案:
      1、电伴热是首选。但是要符合《爆炸危险场所电气安全规程》。
      2、蒸汽伴热。但是确实存在疏水器不很好用的现象,可根据天气变化情况,适当调节蒸汽的大小,以出水口稍冒蒸汽即可。
发表于 2012-7-4 21:33:55 | 显示全部楼层
加疏水阀,并且用总管回收冷凝水
发表于 2012-7-5 00:10:15 | 显示全部楼层
现在对于比较集中的仪表一般用蒸汽伴热;
分散并且比较少的用电伴热!
发表于 2012-7-5 02:46:35 | 显示全部楼层
一般都用蒸汽伴热,电伴热贵,不安全!
发表于 2012-7-5 05:22:55 | 显示全部楼层
热水伴热