压力表显示偏大

[复制链接]
发表于 2012-7-3 20:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司再生塔中控塔底压力和塔顶压力一般情况下显示正常,趋势正常,塔底比塔顶高,但是在冬季,塔顶却比塔底高,塔顶导压管线有电伴热,是不是电伴热对其有影响
发表于 2012-7-3 23:23:55 | 显示全部楼层
这个不太清楚
发表于 2012-7-4 02:39:20 | 显示全部楼层
估计伴热效果不好,塔顶压力有点冻。塔顶压力取样点最好改到总上塔顶管的其他易维护部位,可有效解决此问题。
发表于 2012-7-4 05:54:45 | 显示全部楼层
也不说说具体压力是多少,平时高多少,冬季又低多少,如果都高1MPa,.再怎么也不会是伴热的原因啊。。
发表于 2012-7-4 09:10:10 | 显示全部楼层
把故障现象的一些数据说明白一点,大家好分析
发表于 2012-7-4 12:25:35 | 显示全部楼层
估计伴热效果不是很好,塔顶压力的引压管有一点冻堵现象。
发表于 2012-7-4 15:41:00 | 显示全部楼层
是压力表还是压力传感器?
发表于 2012-7-4 18:56:25 | 显示全部楼层
塔顶介质应该是气相的,是不是取压点高于变送器,引压管中出现积液,导致测量不准确
发表于 2012-7-4 22:11:50 | 显示全部楼层
从压力表的原理来说,不存在你说的可能
发表于 2012-7-5 01:27:15 | 显示全部楼层
8楼说的有道理,电伴热如线路正常,不会有问题。