设计规范以及其它资料上都是规定管道中的插入深度,在储罐以及精馏塔中的热电阻插入深度该如何选择呢?
发表于 2012-7-5 02:44:55 | 显示全部楼层
我们一般都是插深400
发表于 2012-7-5 04:03:05 | 显示全部楼层
热电阻在储罐中的插入深度通常大于300mm就可以了,并且应当避开热元件和进出口,热电阻在精馏塔中的插入深度与塔的直径有关,通常大于150~300mm就可以了。
发表于 2012-7-5 05:21:15 | 显示全部楼层
自动化仪表选型设计规定:在 烟 道、炉膛及绝热材料砌体设备上安装时,应按实际需要选用。一般情况下,为了便于互换,可选择深人内部250mm长度。
发表于 2012-7-5 06:39:25 | 显示全部楼层
一般插入罐壁300-400mm就可以了。
发表于 2012-7-5 07:57:35 | 显示全部楼层
这个要看设备的高度,大小.大的罐体,最少要三个取温点,入口,罐体中间点,出口点.一般从上面插入最少罐体高度的1/3到1/5.
发表于 2012-7-5 09:15:45 | 显示全部楼层
同问,希望大家多多讨论
发表于 2012-7-5 10:33:55 | 显示全部楼层
我们项目规定插深450,温度计套管长600,基本差不多,HG规范里说是250的插深,不过我们的罐子大一些,就插深多一点
发表于 2012-7-5 11:52:05 | 显示全部楼层
一般规定插入250左右,对某些冲刷厉害的环境插入150左右并采用特殊保护管
发表于 2012-7-5 13:10:15 | 显示全部楼层
热电阻在储罐中的插入深度通常大于500mm就可以了.