我装置欧姆型流量累计表现在不工作,求如何修理?
发表于 2012-7-4 15:39:59 | 显示全部楼层
楼主所说的欧姆型流量计我第一次看到,还请楼主简要说说它的基本原理。
发表于 2012-7-4 18:55:24 | 显示全部楼层
这种流量计我也是第一次听到,有图片能否传一张,见识见识。
发表于 2012-7-4 22:10:49 | 显示全部楼层
可能就是质量流量计。
发表于 2012-7-5 01:26:14 | 显示全部楼层
欧姆型流量计???想进来学习一下的,希望楼主再确认一下,大家一起学习。
发表于 2012-7-5 04:41:39 | 显示全部楼层
应该是质量流量计!!其瞬时流量是否准确?现场显示不对还是DCS显示不对?你的问题不明确!!!应该详细一点!!
发表于 2012-7-5 07:57:04 | 显示全部楼层
欧姆型流量累计表? 我估计也是emerson的MicroMotion科里奥利式质量流量计。
不工作? 怎么个不工作法呢?以后希望把问题写详细些。
往里灌水,再给上电看看震动不震动,如果没振就是起振器坏了,如果振动,就量量输出看看有没有值,是0mA还是4mA还是20mA, 如果是0mA就联系厂家让他们把件带过来换,如果4或20,就安到管道上走水,再调调参数。
发表于 2012-7-5 11:12:29 | 显示全部楼层
是不是欧姆龙的流量计啊
发表于 2012-7-5 14:27:54 | 显示全部楼层
没听说过啊,是怎么样的啊,望楼主发两张图片,开开眼界,谢谢
发表于 2012-7-5 17:43:19 | 显示全部楼层
楼主留下问题就跑了,赶紧来说明下,大伙都想学习呢!