为什么仪表要用4~20mA电流信号?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 05:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么仪表要用4~20mA电流信号?而不用0~20mA?

大家分析一下看是什么原因
发表于 2012-7-4 08:28:18 | 显示全部楼层
在工业环境下,电压是很容易受到干扰的,而电流就不是那么容易被干扰了。
本来是0-16mA的,为了防止干扰和给一些小型传感器供电,给加了4mA,所以就是4-20mA了。
发表于 2012-7-4 11:04:38 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。。。
发表于 2012-7-4 13:40:58 | 显示全部楼层
原来如此!受教了。
发表于 2012-7-4 16:17:18 | 显示全部楼层
现在的工控里面,有很多了,还有-5到+5v的电压信号,还有,0-5v的等等,如果接触多了,就有概念。
发表于 2012-7-4 18:53:38 | 显示全部楼层
哦,原来是这么回事,知道了.
发表于 2012-7-4 21:29:58 | 显示全部楼层
一是从安全方面来说,4---20mA是弱电,符合本安型仪表的要求.二是从维修维护方面来说,4---20mA信号制它的零位是4mA,比0---10mA的二型仪表更容易判断故障现象.
打个比方,判断一台仪表的断电故障,如果采有二型仪表信号制,它输出为0时,则有可能是输出零位,有可能是表本身断电了.但采用三型仪表信号制,它的零位在4mA,即使输出零位时也有4mA,如果是表本身断电了,它则会输出0mA.这样就很容易判断了.
发表于 2012-7-5 00:06:18 | 显示全部楼层
原因并非楼上所说的.大家可不要人云亦云呀!在DDZ---2型仪表中使用的就是0-10毫安信号,而非4-20毫安信号,为什么呢?为什么说后者就比前者更进步呢?原因在于电子学上,众所周知,俺们的仪表都是用电子元件制作的,在模拟电子技术领域中将三极管等视为非线性元件,就是因为其线性区间太小的原因所致.如果用0作为仪表信号起始点,在理论上并不能通过,仅作为约等于0来看待.所以在DDZ---2型仪表时代仪表的精度做得并不高,有科技人员提出创新,将电子元件中的起始非线性段摒弃,用另一值作为更高的基点,换句话说就是跨过非线性区直接进入线性区,所以4-20毫安信号问世啦,并得到大家一致认同并推行.正是它的问世推动了仪表的大力发展.
发表于 2012-7-5 02:42:38 | 显示全部楼层
同意2楼观点
发表于 2012-7-5 05:18:58 | 显示全部楼层
4~20mA电流信号从4ma起主要是为了满足两线制表的最小供电电流,如果0ma两线制表就会停止工作
早期两线制表的本身需消耗3.6ma电流,现在可以做到2点几个ma