工控之家

 找回密码
加入工控之家

热电阻温度异常变化的原因?

[复制链接]
发表于 2012-7-3 20:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽提塔底重沸器出口温度突然从正常的122度左右缓慢上升为150度左右,过了几天又自己下降为122度,其他工艺操作参数未有变化,判断是热电阻有问题,请问原因何在?
发表于 2012-7-3 23:16:39 | 显示全部楼层
有可能是线性不好了,也有可能是线接触不好
发表于 2012-7-4 02:32:05 | 显示全部楼层
可能是热电阻与变送器的连接点接触不好,可能有一个端子接线不够紧固。
发表于 2012-7-4 05:47:30 | 显示全部楼层
从工艺角度,可能内部结焦;
或存在偏流的问题;
楼上讲的接触问题
发表于 2012-7-4 09:02:55 | 显示全部楼层
同意三楼,一般是接触不好.
发表于 2012-7-4 12:18:20 | 显示全部楼层
单纯从仪表角度看,热电阻的连线是否不紧。可以在现场直接量热电阻的阻值来验证。
发表于 2012-7-4 15:33:45 | 显示全部楼层
热电阻的线容易接触不好,接触不好时电阻就会变大,温度就显得高了。过两天接触又变好了,温度就又回来了。 最好用铠装热电阻,选那种弹簧的铠装热电阻,与套管接触较好,时间常数小,反映灵敏。
装配式热电阻比较怕震动,可能你认为塔上没什么震动,可是塔里面气液两相都在流动,不定啥时候就和热电阻的套管共振了。就出问题了。
发表于 2012-7-4 18:49:10 | 显示全部楼层
我觉得应该是工艺操作问题,你可以查看一下与这个控制回路相关的其它仪表参数
发表于 2012-7-4 22:04:35 | 显示全部楼层
缓慢变化应该是工艺原因
发表于 2012-7-5 01:20:00 | 显示全部楼层
同意楼上,缓慢变化应该是工艺原因.