过氧化氢储罐上应该安装哪些仪表确保安全?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 23:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
该储罐用于加药设备 露天
我的设计是罐上加呼吸阀和压力变送器,请问是否需要再加温度变送器?如果需要,常温比较点设在哪里比较合适?
谢谢指教!
发表于 2012-7-5 02:34:45 | 显示全部楼层
最好是超声波的。单法兰压力变送器式也可以。
发表于 2012-7-5 05:11:05 | 显示全部楼层
谢谢各位
液位变送器已经选了 忘记写明了,是磁翻板的。
另外去QQ看是什么意思?是一个设备方面的群么?
发表于 2012-7-5 07:47:25 | 显示全部楼层
温度变送器是必须的,接至DCS上显示.同时还要在现场显示。
温度是关键的,是为了及时了解双氧水的分解情况 ,是从安全角度考虑的。必须是双重的。
液位是从计量和安全(防止溢出)考虑的。呼吸阀是对的。最好还要考虑应急冷却水管。目的是万一发生分解时,可以远距离用泵把大量的冷却水泵到槽里面去。
发表于 2012-7-5 10:23:45 | 显示全部楼层
原帖由 小华兄 于 2007-10-29 07:39 发表
温度变送器是必须的,接至DCS上显示.同时还要在现场显示。
温度是关键的,是为了及时了解双氧水的分解情况 ,是从安全角度考虑的。必须是双重的。
液位是从计量和安全(防止溢出)考虑的。呼吸阀是对的。最好还要考 ...
发表于 2012-7-5 13:00:05 | 显示全部楼层
温度是和双氧水净化塔出来的温度比较的,即产品本身就带有的温度。
应急冷却管一般是指萃取塔用的纯水,在纯水泵的出口接一管到贮罐中,阀门设在泵的出口位置上,万一分解时就可以把大量的冷却水泵到罐内。有的地方是用消防水管的,效果也差不多。
同时关键是罐顶部要有足够的放空人孔,且最好是活动的。
发表于 2012-7-5 15:36:25 | 显示全部楼层
原帖由 小华兄 于 2007-10-30 07:52 发表
温度是和双氧水净化塔出来的温度比较的,即产品本身就带有的温度。
应急冷却管一般是指萃取塔用的纯水,在纯水泵的出口接一管到贮罐中,阀门设在泵的出口位置上,万一分解时就可以把大量的冷却水泵到罐内。有的地方 ...
发表于 2012-7-5 18:12:45 | 显示全部楼层
液位计主要用来了解储槽内双氧水的量,一般用磁翻板就可以了。安全主要看温度的变化,因为过氧化氢分解是一个强放热反应,且温度升高后加速了分解速度。顶部人孔盖可放置后插上两枚螺栓就可以了,下部不用上螺母,这样一旦大量放热分解出氧气的压力可把人孔打开,或者安装爆破片。